在除塵器的除塵係統運行中,當離心風機的(de)電動機電流過大時,容易引起一係列的問題,所以遇到此類問題時,一定要及時解決,以防後患。
除塵器引風機電機超電流主要有八個原因:
(1) 除塵器開車時進(出)氣管內閘門未關嚴;
(2) 除塵係統流量超過規定值或風管漏氣;
(3)
除塵器風機輸送之氣體密度過大或溫度過低,使壓力過大;
(4) 風機主軸轉速超過額定值;
(5) 電機輸入電壓過低或電源單相斷電;
(6) 受並聯風機工作情況惡化的影響;
(7) 聯軸器聯接不正,膠圈過緊或間隙不勻;
(8) 受軸承座振動劇烈的影響。
如果離心風機的電動機輸入電壓過低或電源單向斷電,要及時檢查電壓,電源是否正常;聯軸器連接不正,皮圈過緊或間隙不均,要重新調整找正;當風機的皮帶軸安裝不當,消耗無用功過多,也要重新調整找正;如果碰到除塵器係統通風機聯合工作惡化或管網故障,一定要調整風機聯合工作的工作點,檢修管網係統。
如果在開車時進口管道閘閥未關嚴,要注意開車是要關嚴閘閥;當流量超過額定值或風管漏氣,要關小節流閥,檢查是否漏氣;如果輸送氣體密度大於額定值,是壓力過大,一定要查明原因,如氣體溫度過低應予以提高或減小風量;如果離心風機劇烈振動,那就要查明震動原因,並與予消除,以防後患。