發布日期:2017-12-07 12:03


在設計鋼鐵工業除塵器管道時應注意以下事項:
1.除塵管網的支管宜從主管的上部或側麵接入,連接三通的夾角宜為15°~45°;丁字連接時宜采用導流措施(補角三通)。
2.除塵管道應采取防積灰措施,並考慮設置清灰設施和檢查孔(門)。
3.除塵管道積灰荷載宜按管內積灰高度不低於管道直徑1/8 (非親水性粉塵)或1/5(親水性粉塵)的灰量估算,或按積灰麵積不小於管道截麵積5%的灰量估算。
4.除塵管道內風速在常溫條件下應取14~25m/s。
5.除塵管道的壁厚應根據管內氣體溫度、管道剛度及粉塵磨啄性等因素綜合確定,並考慮煙氣溫度、管道直徑(或矩形管邊長)、管道壁厚、管內壓力、支架間距等因素決定是否設加強筋。
6.輸送含塵濃度高、粉塵磨啄性強的含塵氣體時,除塵管道中易受衝刷部位應采取防磨措施,宜加厚管壁或采用碳化矽、陶瓷複合管等管材。
7.高溫管道或設於室外且距離除塵器較遠的常溫管道,宜設置補償器,補償器兩端設支架。
8.除塵器進出口及風機進出口管道上宜設置柔性連接件,並設固定支架,隔離變形引起的推力。
9.除塵管道應設置測量孔和必要的操作平台。
10.輸送相對濕度較大、易結露的含塵氣體時,管道應采取保溫措施。
11. 除塵係統管網應進行阻力計算及阻力平衡計算,同一節點上兩支管阻力差不應超過10%,否則應改變管徑或安裝調節裝置。
12.輸送爆炸性氣體或粉塵的管道應設泄爆裝置,並可靠接地。