發布日期:2017-12-11 09:29

布袋除塵器的清灰控製係統有PLC控製和脈衝程序控製儀兩種,在使用不可避免的會出現一些故障或問題,下麵91看片來了解一下脈衝控製儀故障及排除辦法。
一、DC 24V輸出的脈衝控製儀能保證輸出電壓嗎?
在進行脈衝控製儀的選型時,輸出電壓能否達到要求,對電磁脈衝閥的清灰效果有著較大的影響,因此,在選用脈衝控製儀,特別DC 24V的脈衝控製儀,判斷脈衝控製儀有否送出足夠的電壓及電流非常重要,現分兩種情況進行分析:
1、繼電器輸出型控製儀
該種控製儀由於電壓的輸出經過繼電器觸點,沒有壓降,不受其它條件影響,故隻要脈衝控製儀的電源部分設計合理,控製儀正常輸出穩定的DC 24V是沒有問題的。
2、采用大功率管輸出
該脈衝控製儀由於在電磁脈衝閥兩端得到的電壓是控製儀輸出電壓與大功率管壓降的差,所以分析脈衝控製儀的電路設計參數,判斷能否在輸出側得到穩定的DC 24V就非常重要了(le)。
二、使用離線清灰時有什麽注意事項?
本公司生產的脈衝控製器提供在線、離線清灰功能,但在采用離線清灰時要注意提升閥的控製是有一定要求的,因為給提升閥的輸出隻有一個輸信號,故隻適合於單線圈換向閥(兩位四通閥)的氣缸使用。當然也可以通過外部繼電器擴展實現雙線圈的控製,不過采用單線圈控製同樣可以實現提升閥的控製,91看片建議采用單線圈控製。
三、怎樣巧妙的應用脈衝控製儀控製信號?
1、外接壓差控製開關用
在外壓差控製開關時,可以利用壓差開關的輸出無源接點信號做為壓差控製信號,從而實現脈衝控製儀的自動開啟。
2、在采用麵板安裝型時做為係統啟動信號
利用外置的麵板型開關做係統啟動信號,好處遠遠大於直接控製脈衝控製儀的電源,經客戶驗證,單片機每次的上電均需要1~2秒的穩定時間,而采用這種方法,單片機隻是在待機與工作之間轉換狀態。
3、把控製儀安裝於除塵器頂部時做遠控信號用
很多小型除塵器均把脈衝控製儀直接安裝於除塵器的頂部,這樣通過外接控製信號控製控製儀的開與關就非常方便了。
四、脈衝控製儀的驅動能力怎樣?
在實際的(de)除塵器配套中,有較多的(de)客戶往往將多個電磁脈衝閥並聯使用,這樣就加大了脈衝控製儀的負擔,給控製儀出了難題,針對這些問題,我公司進行了充分的考慮,研製出新型大輸出電流的脈衝控製儀,交流110V輸出的控製儀可以輸出3A的O電流,直流24V輸出的控製儀可以輸出瞬間8A的電流,所以可以完全滿足大輸出電流的使用條件。
五、脈衝控製儀質量問題的快速診斷?
公司係列的脈衝控製儀均設置故障檢測功能,在控製儀斷電複位時同時按下設置按鈕,控製儀即刻進入故障診斷狀態,即所有的輸出(設置路數內)均輸出,所有的數碼管均顯“7”狀態,如有不符合上述現象的控製儀視為故障機,可電話聯係我公司售後人員。本公司控製儀質保一年,在正常使用中出現任何故障問題,我司將在12小時內為客戶發送新機,確保不擔誤用戶生產。