發布日期:2017-12-05 15:02

新型可編程電磁脈衝閥控製係統,小儀表解決大問題,是您除塵器清灰係統必備利器

呼和浩特PPC96-6氣箱脈衝布袋除塵器脈衝清灰係統電磁脈衝閥檢修完畢,及時發現了電磁脈衝閥存在的問題,現已解決,除塵器清灰係統恢複正常工作,除塵器阻力降到1200Pa以下。
布袋除塵器清灰係統的核心部件就是電磁脈衝閥,當除塵器的清灰係統出現問題後,會影響除塵器阻力升高,造成係統風量不足,嚴重時會造成除塵係統癱瘓,影響正常生產,所以除塵器運行過程中91看片要定期對電磁脈衝閥進行檢查和維護,及時發現不能正常工作的電磁脈衝閥,以下為電磁脈衝閥使用中的(de)常見問題。

一、電磁脈衝閥在除塵器中的使用
電磁脈衝閥是脈衝噴吹清灰裝置的執行機構和關鍵部件,主要分直角式脈衝閥、淹沒式脈衝閥和直通式脈衝閥三類,值得注意的是國產電磁脈衝閥的工作壓力;直角閥和直通閥為0.4~0.6MPa;進口產品不管哪一種閥,工作壓力範圍均是0.4~0.6MPa,兩類閥沒有承受壓力和應用壓力高低的區別。
1、直角式電磁脈衝閥構造與工作原理
直角式電磁脈衝閥的特征是閥的空氣進出口管呈90°。閥內的膜片把脈衝閥分成前、後兩個氣室,當接通壓縮空氣時,壓縮空氣通過節流孔進入後氣室,此時氣室壓力將膜片緊貼閥的輸出口,脈衝閥處於“關閉”狀態。
脈衝控製儀的控製信號使電磁脈衝閥的銜鐵移動,閥後氣室放氣孔打開,後氣室聲帶失壓,膜片後移,壓縮空氣能過閥輸出口噴吹,電磁脈衝閥處於“開啟”狀態。壓縮空氣瞬間從閥內噴出,形成噴吹氣流。
DMF-Z直角式電磁脈衝閥技術參數如下:
適應環境:溫度-10~+55℃;相對於濕度不大於85%;
工作介質:清潔空氣,露點-20℃;
噴吹氣源壓力:0.2~0.6MPa;
電磁先導閥工作電壓、電流:DC24V,0.8A;AC220V,0.14A;AC110V,0.3A
電磁脈衝閥的進氣口接氣包,出氣口接噴吹管。連接時,螺紋間應以四氟乙烯生料帶,以確保密封。連接時要注意,進氣端螺紋近代入的長度不能大於螺紋連絲的三分之一處。
2、淹沒式電磁脈衝閥構造原理
淹沒式電磁脈衝閥采用淹沒於氣包中的安裝方法,故稱淹沒式。直接安裝在氣包上,具有更好的直通噴吹,工作氣源損失較小,適用於氣源損失較小。適用於氣源壓力範圍較寬的場合。它與其他結構形式比較,減少了流道阻力,降低了噴吹氣源壓力,因而能適用於壓低的場合,且可降低能源消耗和延長脈衝閥膜片壽命。
DMF-Y淹沒式電磁脈衝閥技術參數如下:
適應環境:溫度-10~+55℃;相對於濕度不大於85%。
工作介質:清潔空氣,露點-20℃。
噴吹氣源壓力:0.2~0.3MPa,也可使用0.3~0.6MPa
電磁先導閥工作電壓、電流:DC24V,0.8A;AC220V,0.14A;AC110V,0.3A
3、直通式電磁脈衝閥構造與工作原理
直通式電磁脈衝閥的構造特點是空氣進出口中心線在一條直線上,故稱直通閥,脈衝閥膜片把脈衝閥分為前、後兩個氣室,接通壓縮空氣時脈衝閥處於關閉狀態,開啟動作原理與直角閥相同,隻是氣流噴射時的流動方向不同。直通式脈衝閥的(de)優點就是安裝方便,常用於是氣箱脈衝除塵器;缺點是氣流經過閥體阻力較大。DMF-T直通式電磁脈衝閥與直角脈衝閥技術參數相同。

二、電磁脈衝閥使用中的常見問題及解決方法:
|
使用階段 |
故障現象 |
原因分析 |
排除方法 |
|
安裝調試中 |
所有閥無法打開,但先導部分有動作 |
檢查氣包壓力是否過低 |
排查漏氣 |
|
某些閥不工作其他閥正常 |
檢查閥的線路連接及線圈 |
更換配件 |
|
|
所有閥無法關閉,有漏氣氣包壓力無法建立 |
淹沒型閥,同一氣包的某幾個閥漏氣造成所有閥漏氣的(de)假象 |
排查漏氣 |
|
|
直角型閥,閥的進氣口與噴吹口相反安裝 |
重新安裝 |
||
|
某些閥無法關閉,有漏氣閥,關閉緩慢 |
有雜質吸附在膜片上 |
清潔膜片檢查膜片是否 完整 |
|
|
動鐵芯有卡死現象 |
檢查動鐵芯及氣塞 |
||
|
膜片節流芳百世孔受堵 |
疏通膜片節流孔 |
||
|
使用過程中 |
某上結閥漏氣膜片 關不死閥常開 |
有雜質吸附在膜片上 |
清潔膜片檢查膜片是否 完整 |
|
線圈發熱燒毀 |
先導損壞動鐵芯有卡死現象長時間通電 |
檢查動鐵芯及氣塞等及時更換配件檢查控製係統的工作狀況 |
|
|
有電壓但閥不動作 |
膜片損壞或節流孔受堵 |
及時更換配件 |
|
|
環境溫度低於-10℃閥有漏氣或無法打開 |
環境溫度過低閥內有結冰現象 |
|